Toimii varmaan, kun annostus taitaa olla sama, mutta workshop manualit sanovat seuraavaa:
IMPORTANT
The DP40 (ID No. 9002853_) may not be used for the
heater with solenoid fuel valve, as otherwise fuel may escape!
The DP41 (ID No. 9009529_) may not be used for heaters
without solenoid fuel valve or for petrol heaters, as
otherwise fuel may escape.
WARNING
The use of the DP42 and DP30 is prohibited for the Thermo
Top V heaters.
ja
IMPORTANT
Only the model DP42 fuel metering pump may be used for
the Thermo Top Evo heater. Observe the model designation
on the component for this purpose. When replacing the
metering pump, the CO2 settings must be checked.
Olettaisin tästä että TT-V mallissa on solenoid fuel valve ja TT-(V)EVO malleissa ei ole. En ainakaan itse aio ottaa sitä riskiä että dieseliä pääsisi valumaan lämmittimen sisään ja pahimmassa tapauksessa sytyttäisi tulipalon.
Pumpun vaihto oli helppo homma sen jälkeen kun sai sen ruostuneen torxin nysvättyä auki.