Esilämmityspiiri pelaa loistavasti. Syksyn mittaan sai useamman kerran ilmata järjestelmää ennen kuin saatiin kaikki ilmat pois. Mutta esim nyt on -25 ulkolämpötila, ja esilämmityspatterin jälkeen -3 asteisena tulee IV-koneelle. Esilämmityspatteriin tulevissa maapiirin putkissa on pintalämpötilan mittaus ihan tuollaisilla halppismallisilla digimittareilla. Siis teipattu putken pintaan ennen eristämistä. Maapiiristä tulevan puolen pintalämpötila nyt 8.2, ja lähtevä 3.9. Järjestelmän paine 1.2bar.
Kustannukset: En tähän tarkkaa lukua muista, mutta reilu tonnin enempi otti LVI mies talourakan kokonaisuudesta kun systeemit asennettiin. Nyt kiertovesipumppu pyörii 22W teholla, jolla saadaan tuo 22astetta lämmitettyä tuloilmaa.
Todella tyytyväinen olen ollut. -15 pakkasella menee plussan puolelle tuloilman lämpötila. Mitä kovempi pakkanen, sitä enempi lämmitystehoa on irronnut. Mielenkiinnolla odottelen kesää.
Aika hyvin tuntuu toimivan. Lämpöteho riippuu ilmanvaihdon puhallusnopeudesta, mutta saattaa olla muutaman sata wattia, parhaimmillaan kilowatin luokkaa.
Kesähyöty riippuu keruuputkiston asennussyvyydestä. Jos se on lähellä maanpintaa tai talon alla, lämpötila voi olla turhan korkea. Itellä viilennys tulee lämpökaivosta ja siellä on kylmää, mutta ei ilmanvaihdon kautta pysty kovin montaa sataa wattia kylmää jakamaan. Jatkuvana tehona auttaa kuitenkin vähän.
Mulla on pyöriväkennoinen iv-kone, joka sekin toimii varsin hyvin. Ulkona on -20 ja katosta puhaltaa +17 asteista ja sähkönkulutus on 54 wattia (puhaltimet). En ymmärrä, mistä lämpö tulee, mutta pakko se on uskoa, kun on kulutusmittari piuhan välissä. Vähän alkaa olla vedon tuntua, joten harkitsen kohta sähkövastusten käyttöä.