Nuista Nibe:n maalämpöpumpuista yksi hyvä huomioitava kokemus isän talosta: ohjauslogiikka on yhden asian suhteen todella typerä, nimittäin taajuusmuuttajakoneessa kompuran taajuutta säädetään lämmityskierron lähtölämpötilan mukaan, OK juuri näinhän se kuuluukin tehdä. Mutta mitenkä ohjataan kiertovesipumpun, joka on siis integroitu, taajuutta? Paine-erolla? No kun oliskin, mutta kun se pyrkii lämmityspiirin lämpötila-eroon meno- ja tuloveden välillä. Hetken idea kuulostaa ehkä hyvältä, mutta mitäpäs tapahtuu jos talossa on vaikkapa takka? Olkkarin ja keittiön piireistä termostaatit menee kiinni, jolloinka pumpun pyöriessä vakionopeudella eikä ylläpitäen esim vakiota paine-eroa, muissa piireissä kierto kasvaa ja sieltä rupeaa pian tulemaan termareita kiinni, kunnes jäljellä on muutama avoin termostaatti betonilaatassa, ja niissä piireissä kiertää vesi reippaasti -> paljon kylmää vettä paluukiertoon -> kompuran tehoa nostetaan, mutta yhä vaan tulee laatasta kylmää vettä -> kiertovesipumppuun vauhtia -> kompuran tarttee jauhaa yhä enempi jne, ja tätä kilpajuoksua itsensä kanssa tuo laite tekee jo pikkupakkasilla niin kauan että tulee täystehot vastaan kompurasta ja se lyö pelit seis, aloittaakseen hetken päästä uudestaan. Siihen sai sitten firmalta kyllä pyytämällä ohjeet muuttaa kiertovesipumppu kiinteälle nopeudelle, mutta näin havaintona että kaikin osin se ohjauslogiikka ei toimi järkevästi. Muuten kokemuksen mukaan hyvä peli, 6kW laite riittää 160 neliön talon ja 70 neliön tallin lämmitykseen ilman sähkövastuksien apua vielä 25 pakkasessa, takalla kevyesti avustaen.