Ennen uuden termostaatin hankkimista kannattaa selvittää, että lattian sisällä oleva anturi on kunnossa. Joskus säätö voi mennä ON/OFF-tyyppiseksi jos anturi on noussut pois lattian sisältä jos se on asennettu suojaputkeen. Yleensä pitäisi olla. Ja anturista pitäisi pystyä mittaamaan joku järkevä resistanssi. Sitten on myös tapahtunut niin, että suojaputkeen on päässyt kertymään vettä jolloin anturi sekoilee.
Uuden termostaatin mukana tulee yleensä uusi anturi. Jos anturi ei ole vaihdettavissa, niin pitäisi varmistaa, että uusi termostaatti tukee vanhan anturin ominaisresistanssia 25C:ssa. Deviregissä on valikko usealle eri tyypille. Vanhan mallin ei-älytermostaateissa ei tietenkään ole mahdollisuutta vaihtaa anturityyppiä joten digitermari on siinäkin mielessä turvallinen valinta.
Jos tuossa lattia-anturissa on vikaa eikä se ole vaihdettavissa, niin joissan älytermareissa voi säätää suoraan lämmityksen päälläolosuhteen eli tehon 10% tarkkuudella. En muista onko Deviregissä tuota ominaisuutta mutta kannattaa selvittää. Pelkkä huonelämpötilan mukaan tapahtuva säätö ei ole oikein hyvä lattialämmityksen kanssa. Lämpö kun tulee lattiasta viiveellä niin säädöstä tulee helposti oskilloiva.
Niin tuohon termariin ei kannata koskea jos sähköasennushommat ei ole tuttuja. Se termostaattilinjakaan ei ole yleensä täysin galvaanisesti erotettu verkkosähköstä. Eli sulaketta pois ym.