Yleensä tehty päin persettä.
Tolpassa voi olla 16 A nalli, mutta sitten voi olla esim. 5 tolppaa = 10 autoa ja nuo 5 tolppaa on 20 A sulakkeen takana = 10 autolle 4600 W tehonkestoa...
Ei se noin mee, syöttö on kolmivaiheinen. Eli tässä tapauksessa kokonaisteho on 13,8kW. Nykyään ei juurikaan käytetä näissä 20A sulakkeita vaan vähintään 25A ja suurempia, riippuen tolppien määrästä ja sallitaanko sisätilalämppäriä. Yleensä kuitenkin mitoitetaan nuo niin, että on lämppärit, mutta ei niin, että laikki tolpat olis yhtä aikaa täysillä kuormilla käytettävissä.
Vanhat asennukset on sit asia erikseen, niitä ei yleensä ole mitoitettu sisätilalämppärikäyttöä silmällä pitäen.
Aina kun valittajia löytyy, että miksi ei.... Niin pitää ottaa huomioon, että kiinteistön pääsulakkeita pitäisi sitten suurentaa ja sitämyöten maksaa suuremmasta liittymästä, joka ei ole taloudellisesti kannattavaa. Harvemmin asukkaat on halukkaita maksamaan korkeampaa hintaa autopaikasta, tai joissain taloyhtiöissä korkeampaa vastiketta tämän takia.