Minä asun 1960 rakennetussa 166,6 neliöisessä talossa , jossa on vesikiertoinen patteriverkosto yläkerrassa ja vesikiertoinen lattialämmitys alakerrassa. Kaikki vesi lämmitettiin sähkövastuksella(ihanan kallista) ja puulla ja varaajana toimi vanhan öljykattilan oma säiliö(220litraa). Vanhassa öljykattilassa on myös puulla lämmittämisen mahdollisuus. Toukokuun alussa vaihtui lämmitysjärjestelmä sähkövastuksesta VILP:iin(Vesi-ilmalämpöpumppu) ja järjestelmän kaveriksi otettiin vielä 550l uusi varaaja. Jätettiin vanha järjestelmä rinnalle, jotta säilyi tuo puulla lämmittämisen mahdollisuus. Muutama yritys ei suostunut millään jättämään vanhaa pannua paikoilleen, koska sitä ei voinut muka millään yhdistää tähän uuteen. Todellisuudessa homma ei vaatinut kuin 3 tuntia lisää työtä, muutama metri putkea, sekä latausasema-nimisen pumpun. Tämän kesän nyt sähkönkulutusta on tullut seurattua ja kulutus on vähentynyt jo kesäaikana noin puoleen. Talvea odottelen mielenkiinnolla. Monen eri yrityksen(7) laskelmien keskiarvio oli, että lämmitysjärjestelmän vaihto tuo rahassa noin 2000€ säästöä vuodessa. Uudessa varaajassa on myös valmius aurinkoenergialla lämmittämiseen, joka tulee otettua käyttöön seuraavan kahden vuoden aikana(pakko vähän saada taas rahaa säästöön, kun remontti maksoi melkosen paljon). Tällä hetkellä olen erittäin tyytyväinen tähän muutokseen.

Tulipas jaariteltua pitkästi...