Tällänen löyty kytkentäkaaviosta
kompuran rele on tuo kirjaimella F merkitty

Kuivaimessa oleva painekytkin ohjaa releelle maan, vika ei siis voi olla siinä, jos rele kuitenkin on kytkeytyneenä ja jännite tulee sinne kompuralle.
Releen ja kompuran välissä on myös painekytkin, jossain päin jotain putkea on 3 painekytkintä vierekkäin,joista yksi, kuvan mukaan ilmeisesti violetti on kytkin joka voi myös olla korkean resistanssin aiheuttaja.
Tämän painekytkimen liittimen napaan 1 pitäisi releeltä tulla kelta-ruskea johto ja navasta 2 lähtee kompuralle vihreä-keltainen johto, jos bongaat tuon painekatkaisimen, niin voit oikosulkea liittimen ja testata.
Ilmeisesti tuo on korkeapainepuolen ylipainekatkaisin... ainakin loogisesti päättelemällä, koska on kuitenkin ns. hätäpuolella , kun releen jälkeen tuleva virran syöttö katkaistaan tuolla.
Tuo releen ohjaus taasen matalapainepuolella, koska sen puolen paine on helppo puoli ohjata oikein jäähdytystä, eli n. 3,2bar käyntiin ja 1,6bar sammuksiin jne jne. ainakin muistaakseni noin niinkuin likiarvoisesti r134a:lla