Paskaa tekniikkaa. Konkat taitavat kypsyä. Käyvätkö päällepäin kovinkin lämpöisinä?
Kuinkahan kaukana mahtaa kämppäsi olla sähkölaitoksen syöttävästä muuntajasta? Jos oot ihan vieressä, voi olla ylijännitettä. Kannattaa mitata jännitteet pistorasioista. Parempi jos keskuksesta ja kaikista vaiheista.
Jos maaseudun ilmajohtoverkossa voi ukkonen olla syypää.
Ei mitään erikoisempaa lämpeämistä ole havaittavissa, molemmat hajonneet termarit purin muttereiksi, eikä mitään silmällä nähtävää ainakaan, eli ei pullistuneita konkkia tai muitakaan "paskatahroja" piirilevyllä.
Muuntajia ei pitäisi ihan lähistöllä olla, eikä ainakaan valot pahemmin välky tms.
Mittasin jännitteen tuosta huoneesta josta termari on hajoillut, ilman kuormaa oli 232-235v, pitäisi vielä vaihtaa toimiva termari tilalle ja katsoa miten kuorman kanssa pysyy.
Ukkosia ei talvella pahemmin ole ollut...
Ensto osaa kyllä yhdistää viron ja kiinan parhaat puolet 
Voi siis olla vaan tuossa yhdessä huoneessa kovempi kuorma, voihan sen lämmityskaapelin tietty mittauttaa.
Joo, en taida enää pahemmin mitään enstoa ostaa, laatu ei ole vakuuttanut.
Huomasin, että termarin rasiaan on kirjoitettu tussilla 45,4 ohm, eli vissiin lattiakaapelin vastus.
Pitää käydä ostamassa kunnollinen yleismittari ja tsekata tuo, oma kiinalainen mittari näyttää aika pitkälti mitä sattuu.
E: Mittailin vastuksen, näytti 45,7ohm, eli kaapeli näyttäisi olevan kunnossa.
Nopealla laskutoimituksella sain tuon tehoksi 1165w, eli ei edes puhuta kovin suuresta kuormasta, nämä termostaatit kuitenkin on luokiteltu 16A asti.